• 喷淋短管计算与套价

    喷淋头上面那段小立管我不知道算不算,我看定额里含着临时短管,还有弯头,那我是不是算到横支管就可以了。那个临时短管是不是也安,只是在二次装饰后会换掉 而且怎么会有弯头呢。不是应该有个大小头就可以了啊。难道是考虑的从横支管下来的弯头

    问题补充:Dn100-Dn65的大小头用单独算么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    连接喷头的小立管需要单独考虑,定额综合考虑多种因素,如小型的管件、辅助材料等

    2013-05-28 10:23:29 

  • 小立管分两种:1种是上喷不吊棚的情况,喷头距棚8-15公分,根据干管可以算出长度!2种是下喷一般是有吊顶的情况,根据吊顶高度可以计算出长度!另一种带弯头的情况是碰到通风管道周长在2.2米以上的通风管道下要加喷淋!

    2013-05-28 10:47:22 

  • 喷淋头上面那段小立管必须计算,该立管距离屋顶的距离一般为75-150mm

    2013-05-29 07:51:24 