• 卫生间LEB箱要与电井里的扁钢做接地联结吗

    高层建筑每个卫生间有一个LEB箱子,电井里有一根40*4的扁铁作为PE引下线,请问专家,卫生间的LEB,线需要用扁钢引一根线与电井里的PE线连接吗,图纸中的竖向配电图,有一个标注就是:LEB与PE引下线连接,不知这个LEB是指哪里的箱子,为此问题争论了很久,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好 1.一般的局部等电位箱子是有两处接地的., 1.LEB箱子是卫生间的局部等电位箱子,他不与电井中的扁钢引下线连接,而是与该层地面下钢筋网圈梁焊接到一起的. 2.LEB箱子与其安装在卫生间PE接地保护线的插座用BV铜芯线相连接,原理是重复接地,这样通过插座的PE线,就能连接到分户箱的接地PE线,然后又到电井中的配电箱PE线,而配电箱中的PE线是与电井中扁钢相连接,因此,通过扁钢作为接地了. 希望对您有帮助...

    2013-05-29 08:54:49 

  • 单彬同学的回答得分95,希望参考

    2013-05-29 09:55:45 

  • 高层建筑每个卫生间有一个LEB箱子,电井里有一根40*4的扁铁作为PE引下线,请问专家,卫生间的LEB,线需要用扁钢引一根线与电井里的PE线连接吗,图纸中的竖向配电图,有一个标注就是:LEB与PE引下线连接;应该连接在一起。

    2013-05-29 02:32:18 

  • 高层建筑每个卫生间有一个LEB箱子,电井里有一根40*4的扁铁作为PE引下线,请问专家,卫生间的LEB,线需要用扁钢引一根线与电井里的PE线连接吗,图纸中的竖向配电图,有一个标注就是:LEB与PE引下线连接,不知这个LEB是指哪里的箱子,为此问题争论了很久,谢谢 LEB是局部等电位箱,它是需要与接地线连接在一起的。不连接怎么能起到保护作用,所以必须连接。

    2013-05-29 07:57:29 

  • 卫生间的LEB线需要与柱子里的引下线连接,电井里的PE线与基础接地网和避雷网连接

    2013-05-29 08:03:51 

  • 卫生间的LEB,线需要用扁钢引一根线与电井里的PE线连接的。LEB与PE引下线连接就是将所有的LEB箱都要与PE线连接。

    2013-05-29 08:07:57 