大豆 2013-05-29 17:07:08 | 山东省 安装算量GQI | 3456查看 3回答
这图中设计的声光报警器有24V电源线吗
这图中设计的声光报警器有24V电源线吗,有的话怎么布置的
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳声光报警器当然得有电源线,它是受控启动设备,至于怎么布置,跟附近的控制模块合用电源线即可。 配电箱的控制需要报警总线与电源线, 配电箱接线肯定是这两根线,至于管那得看设计是JDG还是KBG还是什么 报警总线和声光、广播信号线从功能上讲都是一样的线,至于采用一根线还是分别接线这得看设计 配电箱的报警总线完全可以跟烟感合用 我上面不是说了么,按功能讲,完全可以合用,但是具体是否合用,得看设计方如何设计了。再说白了点吧,如果你是施工方,竣工图上可以画成单独用线,实际敷设那就可以节省掉一颗线了 呵呵,不好意思,甲方啊,不嫌啰嗦就多说几句,目前市场上常用声光报警器基本是不需要接模块的,控制器出线直接接至声光,但是图纸设计有时跟具体产品是有差距的,可以理解,毕竟设计方可能也不太了解市场产品,设计方也不可以定下具体产品厂家;广播模块B一般常用产品是分线箱到模块B接三根线,报警总线、电源线、广播线,模块B到广播扬声器只需接一根广播线。
2013-05-29 17:10:26
-
你查看一下这根蓝色线是不是总线,也就是电源线和信号线同穿一根管,我也经常发现有些图纸只是声光报警器只是与信号线相连,缺电源线,一般单独给它绘制上 很难说,一般信号线也可以有些配电控制箱链接
2013-05-29 17:11:29
-
这个要看系统图才知道
2013-06-02 14:54:07
-
消防报警系统中的声光报警器需要接消防报警线和电源线,电源线是在哪个箱子里面引过来
消防报警系统中的声光报警器需要接消防报警线和电源线,电源线是在哪个箱子里面引过来的,是就近的配电箱还是在消防接线端子箱内?
-
至短路隔离器的两根线是报警信号二总线和DC24V电源线吗,什么地方用报警联动总线
请问截屏中至短路隔离器的两根线是报警信号二总线和DC24V电源线吗,什么地方用报警(联动)总线+电源线2021-07-09 11:08:38 补充1
-
老师,请问火灾显示盘、声光报警器和水流指示器等这样的一些既需要电源线有需要信号线的,那电源线的工程量是和信号线的工程量相同吗,信号线是根据平面图计算的。如果不同,那电源线应该怎么计算呢?