realfox@126.com 2013-05-30 10:35:37 | 广东省 其他专业 | 2533查看 1回答
压顶梁钢筋长度需要算锚固长度吗
压顶梁或者圈梁在没支座的情况下钢筋要计算其锚固长度吗,如果要计算,其锚固长度是多少;如果有支座,其锚固长度又是多少;还有如果非抗震构件,是不是不用计算锚固长度
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
压顶梁或者圈梁在没支座的情况下按构件长度扣保护层+2倍15d,;如果有支座,其锚固长度应大于等于LaE(以C30砼三级抗震二级钢为例LaE=1.05*la la=1.1*29d);还有如果非抗震构件,也应计算锚固长度 锚固长度大于等于la(以C30砼三级抗震二级钢为例la=1.1*29d),锚固长度新规范跟混凝土强度、钢筋种类、抗震等级有关,详见11G101-1第53页
2013-05-30 17:57:48