• 请问关于部分电气设备安装高度的问题?

    火灾声光报警器,单向疏导指示灯,电铃这3个在材料表图例里没有写安装高度, 1.请问大多数这3种设备的安装高度是多少?(由于单向疏导指示灯下面栏是自带电源事故照明灯,其安装高度是2.5米,请问可以把单向疏导指示灯也按2.5米计算吗?报警按钮是1.5,那报警器也是这个高度吗?还是完全没有关系?) 2.发生这情况的时候是否立即询问设计单位?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.请问大多数这3种设备的安装高度是多少?(由于单向疏导指示灯下面栏是自带电源事故照明灯,其安装高度是2.5米,请问可以把单向疏导指示灯也按2.5米计算吗?报警按钮是1.5,那报警器也是这个高度吗?还是完全没有关系?) 答:火灾声光报警器一般安装高度2.5m或者是距顶0.5米, 单向疏导指示灯壁装的0.5米,吊链的距地2.5米 电铃安装就地视层高定2.5m或者是距顶0.5米。 报警按钮1.4m,报警器距地2.2。 2、图纸不详细的联系设计单位请其明示

    2013-06-01 13:46:14 

  • 火灾声光报警器一般安装高度2.2m,单向疏导指示灯距地不超过1m,电铃安装就地视层高定2.5~3m。 报警按钮1.2~1.5m,报警器距地2.2~2.4m。 图纸不清楚不详细的地方要问设计单位的。

    2013-05-31 16:09:29 