• 梁支座和架立筋的问题

    左支4c25,架立筋4c12,右支无标注 按理说这个应该是4c25+4c12是面筋 怎么在广联达4c25两头有钩了?

    架立筋

    面筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这么算肯定是错的 你这样 跨中钢筋那边 把4C12的括号给去掉 然后重新汇总 这样数据应该是正确的

    2013-06-01 16:07:54 

  • 这本身就是设计或输入存在不妥,右边可能是你没有设置支座。 “右边没有支座啊,没支座就是4C12吧”右边没有支座它是按4C25通长计算。图片2的结果。