• GGJ2009 剪力墙外侧水平筋正确计算、建模、三维显示

    前辈您好,向您请教:剪力墙外侧水平筋软件要钢筋连续通过如何处理? 即用一根钢筋处理转折剪力墙水平筋,已选择连续通过的节点为什么计算结果错误?与正确建模有何关系?三维显示为什么同是连续通过,不同的节点会出现不同的锚固形式?谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:软件里只要你选择的是阳角处水平筋连续通过计算的方法,汇总计算后就是按连续通过计算的,在编辑钢筋里看到的是到阳角处断开了,也没有加弯钩,另一端也是这样的,

    外侧水平筋

     

    2013-10-24 13:16:07 

点我,有新答案通知你哦