随心所欲 2013-06-02 22:31:36 | 吉林省 安装 | 1917查看 2回答
关于避雷引下线桩基础埋深的问题?
1.由于本工程是3层幼儿园,但我对桩基础不是很熟悉,做避雷引下线的时候不太清楚,桩基础埋深一般是多少? 2.避雷引下线是女儿墙高+楼高+桩基础埋深,对吗? 3.如果是高层的话,桩基础埋深一般是多少比较适合?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.由于本工程是3层幼儿园,但我对桩基础不是很熟悉,做避雷引下线的时候不太清楚,桩基础埋深一般是多少? 答:桩基础不需要考虑的,直接将桩基础与基础接地网焊接就好了。 2.避雷引下线是女儿墙高+楼高+桩基础埋深,对吗? 答:女儿墙高+楼高+地下室高+基础高 3.如果是高层的话,桩基础埋深一般是多少比较适合? 答:这个具体看地质情况确定。
2013-06-03 09:23:58
-
1、看结构图。 2、对。 3、要准确看结构图。
2013-06-03 07:53:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看