• 关于电气接地部分的疑问?

    新人求教 1.接地方面,除了等电位端子箱,还有计价什么内容? 2.关于系统调试,说每50米算一个系统,那是算地梁长度,还是基础接地体长度,还是2个加在一起计算? 3.明装接线箱需要支架,这支架是否需要套一个构架接地? 4.图纸没表示有水暖管道接地,是否表示没有这部分计价? 5.配电箱和等电位端子箱,需要用铜线再连一次吗?还是定额里都带了!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.接地方面,除了等电位端子箱,还有计价什么内容?接地线、接地体、断接卡子箱等 2.关于系统调试,说每50米算一个系统,那是算地梁长度,还是基础接地体长度,还是2个加在一起计算?这可能是你当地定额的规定,很少有这种说法 3.明装接线箱需要支架,这支架是否需要套一个构架接地?是的 4.图纸没表示有水暖管道接地,是否表示没有这部分计价?等电位需要考虑 5.配电箱和等电位端子箱,需要用铜线再连一次吗?还是定额里都带了一般接地线与箱体中接地端子排连接

    2013-06-04 14:27:08 

  • 你好 1.还需要计算跨接地线,接地母线敷设,总等电位端子箱,卫生间局部等电位. 2.接地网,承台梁主筋,接地母线.根基础接地极没关系.. 3.是需要套取的 4.水暖管道接地,是需要计算地下一层进户处的管道根数,套取等电位金属抱箍定额子目 5.看情况,如果是配电室的箱子是需要连接接地母线的.如果不是配电室,箱子需要连接接地PE线。 希望对你有帮助

    2013-06-04 14:33:37 

  • 1.接地方面,除了等电位端子箱,还有计价什么内容? 答:接地母线、接地跨接、接地焊接等。具体看设计图纸。 2.关于系统调试,说每50米算一个系统,那是算地梁长度,还是基础接地体长度,还是2个加在一起计算? 答:一个接地网计算一个系统。不是按照长度计算的,无论长度多少一个接地网计算一个系统。 3.明装接线箱需要支架,这支架是否需要套一个构架接地? 答:设计说明需要接地的,也需要计算的。 4.图纸没表示有水暖管道接地,是否表示没有这部分计价? 答:管道也是需要接地跨接的。 5.配电箱和等电位端子箱,需要用铜线再连一次吗?还是定额里都带了! 答:这个连接诶已经包含在定额范围之内了

    2013-06-04 14:34:43 