• 高压柜到变压器的电缆工程量

    高压柜到变压器的电缆工程量 柜下出线2米,电缆终端头1.5米,其他还有什么,考虑高压柜和变压器的半周长么? 具体的公式应该是怎样的

    问题补充:希望能具体一点 例如(高压柜与变压器之间的水平距离长度+竖直高度的长度+高压柜盘下出线2m+变压器3m+电缆头1.5*2+高压柜半周长+变压器半周长)*1.025 上面这个是否有误,请大家指点 准备要结算了,请大家指点。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 还有变压器 3.0m 从地坪算起。 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸。

    2013-07-11 06:36:28 

  • 高压柜到变压器的电缆工程量柜下出线2米,电缆终端头1.5米,考虑高压柜半周长、电缆敷设驰度、波形弯度、交叉长度。具体的公式电缆长度=(水平长度+垂直长度)*1.025+计算规则规定的预留长度。

    2013-07-11 06:39:33 

  • 在同一室内高压柜到变压器的电缆工程量计算:(高压柜与变压器之间的水平距离长度+竖直高度的长度+高压柜盘下进线2m+变压器3m)再+此前之和2.5%的电缆敷设驰度、波形弯度、交叉预留高度。即得出工程量高度。

    2013-07-11 07:45:15 