• 主梁与次梁梁高相同时,主梁箍筋加密区如何布置

    主梁的箍筋加密区是100的间距,非加密区是200,主梁与次梁都是500高,我就想问,主梁的加密区设置时在主梁与柱子交接的地方设置,还是与次梁相交的位置都要设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先你应该搞清楚加密区的概念,也就是说为什么要加密。 加密区一般是考虑地zhen作用下,梁端剪力增大而在一定范围内设置的一定数量的箍筋。在框架结构中,承受水平地zhen力的构件是柱和主梁形成的“框架”,次梁是不参与地zhen力计算的。至于次梁,作为一个集中力作用在主梁上,通常构造要求只需加“元宝筋”或称吊筋,或在次梁梁头两侧主梁上每侧增加三个箍筋就可以了。

    2013-06-10 20:32:57 

  • 主梁的加密区不考虑次梁,只是在支座(柱子)处设置。

    2013-06-10 13:37:59 