cc 2013-06-11 10:41:44 | 辽宁省 其他专业 | 807查看 3回答
板负筋标注问题
我的板所有的板边 单边标注都是这样的,我在计算设置中 负筋的单边标注 是不是应该设置成"负筋线长度" 如果我设置成了负筋线长度 结构画成图就是这样的,和图纸是不一样的,虽然这样对负筋的长度没影响 但是我发现对分布筋有影响,差两根,这个问题 请问怎么解决?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你在定义的时候 有负筋标准长度 有支座内边线 支座外边线 支座轴线等 第一幅图就是支座外边线 算法就是1810加弯折 第二图是支座内边线 算法是1810加锚固 第二幅图钢筋会长 所以你的分布筋会多
2013-06-11 10:49:07
-
你好! 布置现浇板的时候把现浇板布置到梁的外边就不会出现这样的情况了。 图2中的负筋之所以那样是因为现浇板只布置到了梁的内边。
2013-06-11 12:18:20
-
不知道你的负筋的分布筋是怎样计算的,负筋的分布在梁内是不用计算,还有也不用加1。
2013-06-11 10:48:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看