cc 2013-06-10 14:54:43 | 辽宁省 其他专业 | 2588查看 2回答
板负筋单边标注问题
我的板所有的板边 单边标注都是这样的,我在计算设置中 负筋的单边标注 是不是应该设置成"负筋线长度" 如果我设置成了负筋线长度 结构画成图就是这样的,和图纸是不一样的,虽然这样对负筋的长度没影响 但是我发现对分布筋有影响,差两根,这个问题 请问怎么解决?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:从你给的截图1中可以看出来,应该选择负筋线长度。钢筋软件中板负筋单边标注位的支座内边线:是指负筋的长度是从支座的内侧开始计算的。支座轴线:是指负筋的长度是从轴线开始计算的。支座中心线:是指负筋的长度是从支座的中心线开始计算的。支座外边线、负筋线长度:是指负筋的长度是从支座的外侧或者是负筋的总长度。我刚在已做工程上做了试验,但无论如何布置也不应该出现截图二的视图效果呀。请检查你的工程设置和操作是否有误,如果没有错误之处请联系客服中心寻求帮助解决。
2013-06-10 15:13:51
-
对的,你采用设置成"负筋线长度" 。
2013-06-11 09:10:08