鹭123 2013-06-15 22:55:25 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 3473查看 1回答
三、四级抗震或者非抗震时竖向一级钢筋的端部做法
GGJ 计算设置 ---剪力墙--31项三、四级抗震或者非抗震时竖向一级钢筋的端部做法 5d直钩和180度弯钩有什么区别呢?? 谢谢~~
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:选择5d,那么钢筋长度+5d 2:选择180度弯钩,钢筋长度+6.25d。 可以参考下03g101-1第48页、