• 基础联系梁中间支座下部筋锚固长度12倍D与图集不符合

    在钢筋抽样GGJ2013中基础联系梁中间支座下部筋锚固长度是12倍D,而11G101-3中说明要达到锚固要求则是35倍D。且在软件中改不过来。

    问题补充:是在桩承台基础之间的联系梁,是C30砼三级钢四级抗震.

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好!把计算设置里的基础连梁端节点根据06G101-6计算选择为是。如下图

    桩

    2013-04-21 13:56:52 

  • 建立 钢筋文件时 要正确 选择 101图集 的版本;

    2013-04-21 08:33:15 

  • 12D是对的,你查的那个35D是基本锚固长度,还要换算的。11图集里面不能直接查找到锚固长度值。