wcm 2013-06-18 17:24:33 | 湖北省 安装 | 2910查看 5回答
给排水中刚性防水套管一般计算哪部分的管?
是不是只用计算穿地下室顶板、外墙、出屋面的管子的套管?还需不需要计算另外的套管?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是不是只用计算穿地下室顶板、外墙、出屋面的管子的套管?还需不需要计算另外的套管? 刚性防水套管是放置到没有震动且容易接触水源的地方,一般是泵房上端,或者地下室上面穿楼板和墙的地方。 地下室内的一般有震动采用的是柔性防水套管,这是泵房采用的。其余的可以是普通套管的。 当然我们是造价人员不能根据经验确定,需要按照设计的要求计算的,设计说哪里采用何种套管我们就采用哪种,设计没有明确说明时我们再自主确定。
2013-06-18 17:28:19
-
有防水要求的地方都需要
2013-06-18 17:30:29
-
给排水中刚性防水套管一般计算哪部分的管? 是不是只用计算穿地下室顶板、外墙、出屋面的管子的套管?还需不需要计算另外的套管? 回答;你上边所述的外,还应该计算:穿越消防防火分区、人防和非人防分区的套管。
2013-06-18 17:37:53
-
管道进水池水箱的也可以计入。其它穿楼板内墙的管道可以计算一般普通套管,注意计取钢套管还是塑料套管。
2013-06-18 17:33:09
-
是不是只用计算穿地下室顶板、外墙、出屋面的管子的套管?还需不需要计算另外的套管? 答:一般的穿墙的计算套管,穿楼板的计算套管,穿越防水的地方计算防水套管。
2013-06-18 17:28:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看