• 灌注桩纵筋搭接属于设计搭接还是非设计搭接?

    请教各位一个设计搭接与非设计搭接的问题;例如:桩的纵筋长24米,这纵筋必然就需要焊接或者说搭接,图纸说明明确22厘以内允许搭接35d,那此纵筋的搭接位置是属于设计搭接还是非设计搭接?

    问题补充:另外还有桩加劲箍筋结合位置也是焊接的,焊接就有钢筋重合的位置了,重合的位置是否算钢筋量?就是是否加0.2m

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好一般桩工程的钢筋都是用焊接的,你其实可以在桩基说明里面可以看到说明:桩基主筋的搭接方式,所以这个是属于设计搭接的。如图

    搭接位置

    2013-06-19 15:39:27 

  • 设计搭接:就是设计施工时要求的搭接;非设计搭接:就是构件的通长钢筋长度大于定尺长度时的搭接。由此可见“图纸说明明确22厘以内允许搭接35d”所以该纵筋的搭接位置则属于设计搭接。