剪力墙与暗柱替代钢筋
如下图:图纸中给出了节点图。在底部加强区中,剪力墙水平钢筋间距200,暗柱箍筋间距200。下图中的剪力墙水平钢筋替代暗柱箍筋是什么意思,这种钢筋量该如何计算,实际施工时怎样布置的? (间距都是200,在下面详图中的剪力墙水平钢筋时怎么回事?是加密吗?)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳该问题已经回复,暗柱的箍筋还是按@200定义,剪力墙的水平筋也是@200布置,实际上墙水平筋与暗柱箍筋的间距是100
2013-10-19 15:15:56
-
这是说这个暗柱就没有了箍筋了。
2013-10-18 17:00:05