• 砖混结构中砼扣减疑问?

    我是JS省的,请教大家, 1、在砖混结构中,构造柱与现浇板共有的交接部位,此部位算给构造柱,在现浇板中是否要扣除? 2、在砖混结构中,圈梁与现浇板共有的交接部位,此部位算给圈梁还是现浇板,如果算给圈梁,那该部位是否应在现浇板中扣除? 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在砖混结构中,构造柱上部有梁时算至梁底,无梁时算至板底,这个在计算规则里描述的很清楚了

    2013-06-27 21:50:13 

  • 1、在砖混结构中,构造柱与现浇板共有的交接部位,此部位算给现浇板。 2、在砖混结构中,圈梁与现浇板共有的交接部位,合并按有梁板计算

    2013-06-27 19:26:45 

  • 1、在砖混结构中,构造柱与现浇板共有的交接部位,算给现浇板。 2、在砖混结构中,圈梁与现浇板共有的交接部位,此部位算给圈梁,应扣除现浇板,分别套圈梁和平板的子目。

    2013-06-27 19:32:25 