• 柱钢筋的搭接和其它连接是怎么区分的啊 一般图纸上会不会注明?

    柱钢筋的搭接和其它连接是怎么区分的啊 一般图纸上会不会注明?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 结构设计说明中有详细描述。如没有注明,一般有电渣压力焊或直螺纹连接。

    2013-06-30 15:34:38 

  • 柱钢筋的搭接和连接在结构设计说明中会注明。

    2013-06-30 07:48:00 

  • 柱钢筋的搭接和其它连接是怎么区分的啊 一般图纸上会不会注明? 结构设计说明中一般有要求。如没有说明,按规范小于16的钢筋可采用搭接,大于16的钢筋应采用电渣压力焊或直螺纹连接。

    2013-06-30 16:02:49 

  • 一般都会在结构说明中提到

    2013-06-30 16:11:17 

  • 柱钢筋的搭接和其它连接是怎么区分的啊 一般图纸上会不会注明? 柱钢筋连接,一般设计说明中会给出的,如果没有给出可按电渣压力焊,或锥螺纹计算,墙的也可同柱。一般直径16及以上的按机械连接计算 16以内的按绑扎计算。

    2013-06-30 17:22:34 

  • 支持楼上的回答

    2013-06-30 21:43:08 