wan 2012-11-04 10:55:10 | 广东省 其他专业 | 1681查看 5回答
钢筋接头计量问题
本工程是在五年前竣工,一直拖现在才结算,施工现场过程实际情况是≤Ф25钢筋采用搭接34d,但施工方案未明确有关文件。 现在结算过程,甲方预算员却以设计图纸说明 “……钢筋的连接可根据情况分别采用机械连接、绑扎搭接或焊接,其中焊接接头及机械连接接头的类型和质量应符合国家现行有关标准的规定……。” 甲方预算员提出设计意思按机械连接、绑扎搭接或焊接三种计算都可以,所以甲方预算员选择双面电弧焊接5d的长度作为结算计算钢筋量。 广东省定额没电弧焊接接头计价子目,钢筋接头焊接的人材机的费用远远大于5d费用。这不但亏损实际施工34d搭接,还亏损焊接的人材机费用,请问现在结算搭接长度按34d还是5d计算钢筋量合理。 我在本网站搜索关于该信息,有人答 “根据定额上已经给出的接头种类,根据定额规则计算接头个数,其他定额没有给出的接头费用一律根据钢筋搭接的计算规则计算钢筋量,由于未搭接而产生的接头费用由剩下来的钢筋费用弥补,比如焊接或认光对焊所发生的费用,由那个搭接长度钢筋费用弥补”。请问各位专家,我的钢筋计量是否应选择34d计算钢筋量才合理?问题补充:问题转换下:甲方现在认为用电弧焊接结算好像也没办法了,也不可能搞钢筋出来看,现在就是电弧焊接在结算中要怎么计算,因为没有电弧焊接接头的子目,有的人说用搭接长度替代,但是我也找不到依据,甲方也不肯,也有人说已经包含在单价里面了,不另外计价,现在我搞不清楚要怎么计价,请各位专家帮我看看,最好是能列出依据,谢谢!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
请问各位专家,我的钢筋计量是否应选择34d计算钢筋量才合理? 答:是的。图纸说明不详的,以实际签证为准即可。这个就是你们施工中的一个失误的地方,现在最重要的是你要有证据证明你用的是这种焊接才可以,要不甲方是不会妥协的。但愿施工员会给你提供点证据吧。亲,你这个已经发生了,就有想办法算进去,要不你们就亏了。
2012-11-04 11:00:18
-
如有施工方案并审批,应按施工方案设置,如无可按图纸说明及现行规范、规程、标准要求设置计算。
2012-11-04 11:09:34
-
同意以上意见
2012-11-04 11:14:39
-
鉴于你这种情况应给甲方协商解决,如果现场有签证是绑扎接头就该按实结算,如果没有甲方按5d焊接接头结算就必须补充定额子目或参照机械连接接头子目给予结算,总之甲方不应该在这个问题上太过认真,他们按绑扎接头给施工单位结算是顺理成章的。按焊接接头或机械连接接头都比绑扎接头费用高。
2012-11-04 11:26:55
-
有施工组织设计就按方案计算。
2012-11-05 05:25:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看