• 关于消防栓管道和自动喷淋灭火系统的区别

    问题1:第七册消防设备安装工程定额是不是只规定了自动喷淋灭火系统? 问题2:消火栓管道和自动喷淋灭火系统的管道套管分别套哪册定额? 问题3:消火栓管道和自动喷淋灭火系统的管道支吊架分别套哪册定额? 问题3:图纸设计说明里写:消火栓系统以0.8、自动喷淋系统以1.4进行水压试压,但定额说明工序内包括一次性水压试验,那还需要进行水压试压吗? 问题4:消火栓管道冲洗套第六册的管道系统水冲洗,自动喷淋灭火管道冲洗套第七册,这样对吗? 总之就是消防栓和自动喷淋它俩不知道如何分开,请指教,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消火栓和喷淋两个系统在图纸上分的很清。前者安装、冲洗和管架套第8册,后者套第7册。两者试压都已含在子目中。

    2013-07-01 11:17:41 

  • 问题1:第七册消防设备安装工程定额是不是只规定了自动喷淋灭火系统?消火栓系统和自动喷淋灭火系统还有其他灭火系统 问题2:消火栓管道和自动喷淋灭火系统的管道套管分别套哪册定额?第七册 问题3:消火栓管道和自动喷淋灭火系统的管道支吊架分别套哪册定额?第八册和第六册 问题3:图纸设计说明里写:消火栓系统以0.8、自动喷淋系统以1.4进行水压试压,但定额说明工序内包括一次性水压试验,那还需要进行水压试压吗?不计算水压试压 问题4:消火栓管道冲洗套第六册的管道系统水冲洗,自动喷淋灭火管道冲洗套第七册,这样对吗?不对

    2013-07-01 10:57:14 

  • 问题1:第七册消防设备安装工程定额是不是只规定了自动喷淋灭火系统? 消火栓系统和自动喷淋灭火系统还有其他灭火系统 问题2:消火栓管道和自动喷淋灭火系统的管道套管分别套哪册定额? 套管根据所以的部位不同,可分别套用六册和八册的相关子目。 问题3:消火栓管道和自动喷淋灭火系统的管道支吊架分别套哪册定额? 消火栓管道支架套用八册子目,喷淋灭火系统套用七册管道支架子目。 问题3:图纸设计说明里写:消火栓系统以0.8、自动喷淋系统以1.4进行水压试压,但定额说明工序内包括一次性水压试验,那还需要进行水压试压吗? 压力试验不在套用定额,安装子目中已包含。 问题4:消火栓管道冲洗套第六册的管道系统水冲洗,自动喷淋灭火管道冲洗套第七册,这样对吗? 消火栓管道无冲洗,自动喷淋灭火管道冲洗套第七册。

    2013-07-01 11:07:00 