晶晶 2013-07-16 19:57:37 | 内蒙古自治区 安装 | 1696查看 7回答
-4*40镀锌扁钢接地母线怎么调材差
在定额中户内接地母线敷设中 材料为-6*60的镀锌扁钢,可实际工程中利用的是-4*40的镀锌扁钢。应该怎么调整呢?是在材差中调整吗?应该怎么调??请教高人问题补充:是不是要修改定额含量呢? 还是乘什么系数之类的
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不需要调整,定额含量的辅材,10米含量0.71kg,主材还是按-40*4即可。
2013-07-17 07:07:01
-
在定额子目内直接把接地母线的规格和单价按照-40*4的镀锌扁钢材料输入或者修改就行了。其他不再做任何调整。
2013-07-17 08:55:28
-
回答:直接将定额含量里的-6*60的镀锌扁钢调整为-4*40的镀锌扁钢名称,然后在材差里按4*40的镀锌扁钢重量调整价格即可。
2013-07-17 18:28:59
-
在定额中户内接地母线敷设中 材料为-6*60的镀锌扁钢,可实际工程中利用的是-4*40的镀锌扁钢。可以在材差中调整的,可以把-6*60的镀锌扁钢的价格改为-4*40的镀锌扁钢价格。
2013-07-16 20:11:49
-
你好:在定额中户内接地母线敷设中 材料为-6*60的镀锌扁钢,可实际工程中利用的是-4*40的镀锌扁钢。主材费按-4*40的镀锌扁钢价格进,其它的不必调整(子母中-6*60的含量单位应是米,如果是Kg就要换算下它们的重量差。)。
2013-07-16 21:13:37
-
材料为-6*60的镀锌扁钢,可实际工程中利用的是-4*40的镀锌扁钢。 调差价,就是把实际用的材料的价格填上去,替换掉原来材料的价格即可。
2013-07-16 22:28:02
-
你说的是定额含量中的辅材含量是-6*60的镀锌扁钢是不需要调整的,定额中的主材价你按照-40*4的镀锌扁钢计入主材就可以了
2013-07-16 22:40:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看