• MEB的数量确定?

    图纸说明中讲。在各进线箱处距地0。5M设总等电位联结箱MEB。各MEB之间采用-40*4扁钢联结。 该工程一共18层,我想问一下,这样情况下MEB箱在电气竖井内是一层一个吗?如果是的那么顶层机房里也应该有一个吧?

    问题补充:谢谢各位大师指点!一层有两个交接箱,顶层机房层有两个双回路切换箱,中间层都是照明箱,电表箱之类的。竖井内还有通长布置的-40*4扁钢。这样应该就是第一层一个+顶层一个=一共就两个了吧?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    各是指强电、弱电之分;进线是指进户的意思;处是指地方,不是指每一个进线箱设一个总等电位端子箱。 连起来的意思是在配电室、弱电间各设置一台总等电位端子箱。其它的卫生间、电梯机房都是局部等电位端子箱。即可

    2013-07-19 14:40:36 

  • 这里说的很明白:各进线箱处,见一个进线箱就有一个。

    机房层

    2013-07-18 15:22:53 

  • 图纸说明中讲。在各进线箱处距地0。5M设总等电位联结箱MEB。各MEB之间采用-40*4扁钢联结。 该工程一共18层,我想问一下,这样情况下MEB箱在电气竖井内是一层一个吗?如果是的那么顶层机房里也应该有一个吧? 答:如果每一层均有进线箱,那每一层均设置一个的。机房有进线箱,那么也有一个

    2013-07-18 15:24:20 

  • MEB一般一个单体建筑一个总等电位箱,一般卫生间等都要考虑局部等电位箱,具体局部等电位箱的位置视图纸说明或者图纸标注的位置确定,顶层机房一般不设计等电位箱

    2013-07-18 15:23:54 

  • 所谓各进线箱出距地0.5m设置总等电位联接箱MEB。也就是说只有进线箱位置才有,中途的过渡箱、配电箱、设备以及用电负荷的终端配电箱等都是不予设置MEB总等电位联接箱的。具体中相关平面图纸之中也是可以看得到设计标注的。结合起来视图计算就可以了。

    2013-07-18 15:35:47 

  • 你好:关键在这“在各进线箱处距地0。5M设总等电位联结箱MEB。各MEB之间采用-40*4扁钢联结。” 这里的进线箱应该指的是电源进线箱,所有的电源进线箱处设总等电位箱,它们之间采用-40*4扁钢联结。电井应内有一根贯通的接地线,或每层的井内设局部等电位箱。你结合图纸的说明,接地系统图、平面图再详细看看,或同设计的沟通。

    2013-07-18 15:49:55 

  • MEB总等位就一个,每层的是局部等电位端子箱

    2013-07-19 09:41:32 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!