天涯海角 2014-12-06 17:44:27 | 河南省 安装 | 8341查看 5回答
自动报警系统装置调试 1000点以下,系统数量如何确定?如图应该是几个系统呢??
自动报警系统装置调试 1000点以下,系统数量如何确定?一栋楼,中间有个伸缩缝,两个单元,应该算是一个系统还是两个系统呢??
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳自动报警系统装置调试系统数量按一台消防报警控制器控制的点数确定,1000点是一台消防报警控制器控制的不论几个单位都按一个系统计算工程量;是两台消防报警控制器控制的就是两个系统。
2014-12-06 22:00:15
-
已采纳自动报警系统装置调试 1000点以下,系统数量如何确定?一栋楼按一个系统;一栋楼,中间有个伸缩缝,两个单元,应该算是一个系统还是两个系统呢?按1个系统计算。
2014-12-06 20:27:54
-
已采纳自动报警系统装置调试 1000点以下,系统数量是按“点数”确定,所以应该按一栋楼所有的点数之和计算,套“自动报警系统装置调试”定额。
2014-12-06 19:04:22
-
已采纳
1、首先自动报警系统装置调试的单位是“系统”,规范要求一个系统最大容量2200点,并有10%余量,亦就是最多2000点;
2、“系统”的数量确定,可按一个防火分区或一个单体或一栋楼计个数(因为报警控制是不能跨越防火分区的),也可简单以设计图纸中系统图数量计入;
3、“系统”数量确定后,根据各系统容量(即点位),套用相应子目。
定额解释中对“系统”的概念未做专业解释,规模较大工程多采用“集中报警方式”,即设在一个消防控制室内,混淆为一个“系统”。
报警方式还分为“区域报警”、“控制中心”两种方式,“区域报警”方式毫无疑问是一个“系统”。
“集中报警方式”、“控制中心”方式是将n个“区域报警”系统集中在消防控制室。
2016-04-08 13:21:21
-
已采纳
自动报警系统装置调试 1000点以下,系统数量如何确定?按连接的探测器、报警按钮等报警设备数量计算点位。
栋楼,中间有个伸缩缝,两个单元,应该算是一个系统还是两个系统呢?要看线路是否相连,连到几台报警主机,一台就一个系统,两台两个系统。两个单元一般是按两个系统吧。
2014-12-07 10:51:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看