61****@qq.com 2013-07-19 22:26:03 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 2393查看 4回答
抗震KZ边柱顶和角柱顶的外侧钢筋在的锚固长度!!!!!!!!!
本来11G101中柱顶是有(柱外侧纵向钢筋配筋率大于1.2%是分两批截断),分两批截断的意思顾名思义从梁底开始锚固长度是一批1.5Labe另一批是1.5Labe+20d。 那么柱外侧纵向钢筋配筋率小于等于1.2%时,从梁底开始的锚固长度是多少呢? 请老师帮忙耐心解答一下,正纳闷呢问题补充:很难确定到底答案应该是1.5Labe 还是1.5Labe+20d。好多回答的都不一样,待理解待思考。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
我觉得是1.5Labe+20d,我今天也遇到了同样的问题,我计算1.5Labe的长度不能伸入梁内,而11G101-1图集59页(D)不能单独使用。如果1.5Labe可以伸入梁内,我就不知道了,明天问问老师!
2013-11-24 15:27:14
-
本来11G101中柱顶是有(柱外侧纵向钢筋配筋率大于1.2%是分两批截断),分两批截断的意思顾名思义从梁底开始锚固长度是一批1.5Labe另一批是1.5Labe+20d。 那么柱外侧纵向钢筋配筋率小于等于1.2%时,从梁底开始的锚固长度是多少呢?应该是1.5Labe+20d。
2013-07-20 06:33:55
-
应该是1.5Labe+20d
2013-07-20 08:32:29
-
11G平法中有相关的说明
2013-07-20 08:51:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看