• 抗震KZ边柱顶和角柱顶的外侧钢筋在的锚固长度!!!!!!!!!

    本来11G101中柱顶是有(柱外侧纵向钢筋配筋率大于1.2%是分两批截断),分两批截断的意思顾名思义从梁底开始锚固长度是一批1.5Labe另一批是1.5Labe+20d。 那么柱外侧纵向钢筋配筋率小于等于1.2%时,从梁底开始的锚固长度是多少呢? 请老师帮忙耐心解答一下,正纳闷呢

    问题补充:很难确定到底答案应该是1.5Labe 还是1.5Labe+20d。好多回答的都不一样,待理解待思考。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我觉得是1.5Labe+20d,我今天也遇到了同样的问题,我计算1.5Labe的长度不能伸入梁内,而11G101-1图集59页(D)不能单独使用。如果1.5Labe可以伸入梁内,我就不知道了,明天问问老师!

    2013-11-24 15:27:14 

  • 本来11G101中柱顶是有(柱外侧纵向钢筋配筋率大于1.2%是分两批截断),分两批截断的意思顾名思义从梁底开始锚固长度是一批1.5Labe另一批是1.5Labe+20d。 那么柱外侧纵向钢筋配筋率小于等于1.2%时,从梁底开始的锚固长度是多少呢?应该是1.5Labe+20d。

    2013-07-20 06:33:55 

  • 应该是1.5Labe+20d

    2013-07-20 08:32:29 

  • 11G平法中有相关的说明

    2013-07-20 08:51:46 