• 有地下室的首层的柱子根部箍筋加密范围为什么是Hn/3,而不是Hn/6?

    03 G 101中,柱子,只有在基础根部位置为H n/3的箍筋加密,但是我做了地下室-1层,柱子箍筋是对的,但是为什么首层是H n/6呢、

    首层

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好! 框架柱的根部箍筋加密范围是否为Hn/3取决于设置的嵌固部位,如下图设置项选择是的话,则地下室的柱箍筋加密范围为Hn/3,选择否的话则首层加密范围为Hn/3.

    箍

    2013-08-16 20:34:27 

  • 嵌固部位一般无地下室的在基础面,有地下室的在地下室顶柱箍筋往上加密≥Hn/3、其余≥Hn/6

    2013-08-16 20:27:21 

  • 详见11G101-1第58页

    答疑解惑

    2013-08-16 19:00:03 

  • 要看你把嵌固部位设置到哪个位置了!要把嵌固部位设置到地下室顶板那么首层的柱箍筋就是1/3加密了!

    2023-09-18 12:50:26 