小滨 2013-08-16 18:51:15 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1979查看 3回答
有地下室的首层的柱子根部箍筋加密范围为什么是Hn/3,而不是Hn/6?
03 G 101中,柱子,只有在基础根部位置为H n/3的箍筋加密,但是我做了地下室-1层,柱子箍筋是对的,但是为什么首层是H n/6呢、
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 框架柱的根部箍筋加密范围是否为Hn/3取决于设置的嵌固部位,如下图设置项选择是的话,则地下室的柱箍筋加密范围为Hn/3,选择否的话则首层加密范围为Hn/3.
2013-08-16 20:34:26
-
嵌固部位一般无地下室的在基础面,有地下室的在地下室顶柱箍筋往上加密≥Hn/3、其余≥Hn/6
2013-08-16 20:27:20
-
详见11G101-1第58页
2013-08-16 19:00:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看