• 电缆穿单管根数问题

    风机线和消防水泵线汇合后接入模块箱这一段有6根4×1.0的电缆和2根14×1.0的电缆,那这些线能不能穿入一根SC20管内。怎么判断的,我只知道不能超过管径截面50%。麻烦说具体点

    消防水泵

    问题补充:更正:是SC32管 不是SC20

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个问题是设计人员的问题,按照图纸定义构件识别回路即可

    2013-08-23 14:26:10 

  • 报警联动中很多施工部严格执行设计,只要能过去就可以。但是造价人员必须严格执行设计,因为那是我们计价的依据。根据你的描述及截图,个人认为应该单管,如果设计说明中有说明N=几的时候穿多大的管的话,才可以,没有只能执行单管20管穿线,严格按截图执行。

    管径

    2013-08-23 11:41:52 

  • 图片中描述的很清楚,一根电缆(ZR-KVV-4*1,0)或(ZR-KVV-14*1.0)穿一根SC20钢管敷设,你收的2根14*1.0的电缆就应该分别各穿一根管子的。 图片中有n*就是这个意思。 不行,图纸要求分别穿管的。 要同穿在一根32的管子中,需要有设计人确认认可才可以的。 这个*号有人标注,有人省略不标注的。

    答疑解惑

    2013-08-23 10:38:38 

  • 风机线和消防水泵线不是照明线,按标注风机线和消防水泵线各穿SC20管。其SC32是穿照明线的,不要搞混了。

    2013-08-23 17:44:06 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题