• 请教大家,关于消防报警布线的问题。

    如图,所示!*跨层*消防接线箱,中间有3根管相连接,1根SC25管、2根SC20管。我经过研究,这3根管走的是,消防风机直启线、报警总线、消防电话线。*同层*消防接线箱连管,图纸上的红线,是2根SC25,2根SC20管,为什么多出一根SC25管,走的是什么线?一般什么是规格? 另外还有一个问题,入户3根SC50管(引自消防中心),管中布线有哪些作用,是什么规格?

    跨层

    问题补充:第一次接触弱电布线,问题有些繁琐,请见谅。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你的截图太小,范围不全,你的理解有误,建议仔细看一下全部的系统图,你说的还少线,你看看电源怎么没有?截图不完整不敢随便说,以防误导。建议截个大图,完整一些,让大家好判断回复。

    2013-09-06 22:45:45 

  • 你好:图纸上的红线同层连接管,是2根SC25,2根SC20管,其中多出的哪根SC25D的管是备用的。 入户3根SC50管(引自消防中心),管中的布线你可结合平面图看看,一般根据你的图纸情况,应该有消防风机直启线、报警总线、消防电话线。消防风机直启线为KVV-7*1.5,报警总线、消防电话线应分别为KVV-4*2.5、KVV-4*1.5。