• 电缆预留问题

    电缆进入低压配电箱的预留量: 1、预留量=(高+宽)+电缆终端头(1.5m) 2、预留量=(高+宽) 3、预留量=2m+电缆终端头(1.5m) 4、预留量2m 请问上面四个答案中哪个是正确的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    正确的叫法不是低压配电箱,是低压配电柜。1、电缆进入低压配电柜,预留量=2m+电缆终端头(1.5m)。 2、电缆进入配电箱,预留量=高+宽(是否加电缆头1.5要看当地定额),不是1回答所说的只有配线。   最好你看看当地的电缆章节定额,各地会有不同,深圳的电缆头1.5进箱时不用计算。

    2013-10-16 20:51:27 

  • 这个是北京的最新的     各地应该差不多,希望能帮助你。。。。。。。算北京的话我会按答案2走,最后总长再乘以1.025m

    这个电缆头的量一般不算,因为这个进柜预留的这个长度(高+宽)已经够了,不需要

      附表2                           电缆敷设的附加长度表
    序号 项目 预留长度(附加) 说明
    1 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉 2.50% 按电缆全长计算
    2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值
    3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值
    4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值
    5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值
    6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值
    7 各种箱、柜、盘、板 高+宽 按盘面尺寸
    8 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算
    9 厂用变压器 3.0m 从地坪起算
    10 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度
    11 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值

     

    2013-10-14 10:37:10 

  • 电缆进入低压配电箱的预留量: 1、预留量=(高+宽)+电缆终端头(1.5m)

    2013-10-14 10:37:18 

  • 1.电缆进入低压配电箱预留长度为2M.                                 2  配线进入低压配电箱预留长度为    高加宽。         根据问题是电缆进入配电箱则选择4为正确答案

    2013-10-16 09:57:24 

  • 1 回答是对的

    2013-10-14 11:03:27 

  • 你好:应该是2、预留量=(高+宽)

    2013-10-14 10:06:55 

  • 可以按1计算还要乘1.025的系数

    2013-10-14 11:13:01 

  • +2米电缆进低压配电箱  电缆每端加1.5m的电缆终端头制作  *1.025的松弛长度        不要听半周长哈 那是线的预留长度 别误导 

    2013-10-14 10:06:07 

  • 箱的预留量=高+宽;电缆终端头的预留量=1.5m;电缆进入低压配电箱的预留量=答案1;

    2013-10-14 10:29:14 

  • 序3、进柜箱2m+电缆头1.5是对的。

    2013-10-14 13:36:21 

  • 电缆预留量: 电缆进入低压配电箱的预留量是配电箱柜的半周长;电缆配置设备附近,预留1米(从设备负荷预埋管端头算起预留1米);电缆进出建筑物,按建筑物外墙边缘算,预留1.5米。

    2013-10-15 08:55:32 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: