上弦月 2013-10-14 10:03:22 | 黑龙江省 安装 | 5114查看 11回答
电缆预留问题
电缆进入低压配电箱的预留量: 1、预留量=(高+宽)+电缆终端头(1.5m) 2、预留量=(高+宽) 3、预留量=2m+电缆终端头(1.5m) 4、预留量2m 请问上面四个答案中哪个是正确的?
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
正确的叫法不是低压配电箱,是低压配电柜。1、电缆进入低压配电柜,预留量=2m+电缆终端头(1.5m)。 2、电缆进入配电箱,预留量=高+宽(是否加电缆头1.5要看当地定额),不是1回答所说的只有配线。 最好你看看当地的电缆章节定额,各地会有不同,深圳的电缆头1.5进箱时不用计算。
2013-10-16 20:51:27
-
这个是北京的最新的 各地应该差不多,希望能帮助你。。。。。。。算北京的话我会按答案2走,最后总长再乘以1.025m
这个电缆头的量一般不算,因为这个进柜预留的这个长度(高+宽)已经够了,不需要
附表2 电缆敷设的附加长度表序号 项目 预留长度(附加) 说明 1 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉 2.50% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 各种箱、柜、盘、板 高+宽 按盘面尺寸 8 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 9 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 10 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 11 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 2013-10-14 10:37:10
-
电缆进入低压配电箱的预留量: 1、预留量=(高+宽)+电缆终端头(1.5m)
2013-10-14 10:37:18
-
1.电缆进入低压配电箱预留长度为2M. 2 配线进入低压配电箱预留长度为 高加宽。 根据问题是电缆进入配电箱则选择4为正确答案
2013-10-16 09:57:24
-
1 回答是对的
2013-10-14 11:03:27
-
你好:应该是2、预留量=(高+宽)
2013-10-14 10:06:55
-
可以按1计算还要乘1.025的系数
2013-10-14 11:13:01
-
+2米电缆进低压配电箱 电缆每端加1.5m的电缆终端头制作 *1.025的松弛长度 不要听半周长哈 那是线的预留长度 别误导
2013-10-14 10:06:07
-
箱的预留量=高+宽;电缆终端头的预留量=1.5m;电缆进入低压配电箱的预留量=答案1;
2013-10-14 10:29:14
-
序3、进柜箱2m+电缆头1.5是对的。
2013-10-14 13:36:21
-
电缆预留量: 电缆进入低压配电箱的预留量是配电箱柜的半周长;电缆配置设备附近,预留1米(从设备负荷预埋管端头算起预留1米);电缆进出建筑物,按建筑物外墙边缘算,预留1.5米。
2013-10-15 08:55:32