• 关于配电箱内电缆预留的问题

    关于配电箱预留的事情我们单位现在审计碰到了一些问题:电缆进入配电箱是要预留半周长还是预留2米,定额中的计算规则是这样写的:1、电缆进控制、保护屏及模拟盘等,预留高+宽,2、高压开关柜及低压配电盘、箱,预留2米, 施工单位的说所有的箱柜都属于低压配电箱,所以按第二条算,但是我觉得应该按第一条计算,应该是怎么样的呢?我各位高手能给个详细的解释,谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个计算规则说的很清楚,就字面解释,配电箱确实应当按第2条内容处理。 因为第1条它明确了是“电缆进控制、保护屏及模拟盘”呀。而第2条却有“高压开关柜及低压配电盘、箱”字样,这确实是低压配电箱呀! 怪就怪这条规则的编制者,谁让他不弄得含糊一点呢。

    配电箱预留

    2012-05-29 11:24:23 

  • 按定额工程量计算规则,电缆接入配电柜、箱预留长度按2米计,不是按半周长。

    2012-05-29 11:31:04 

  • 配管箱等是按第二条,不过,这个是有一定争议的,在浙江10定额中,有个注解:“电缆附加及预留的长度只有在实际发生,并已按预留量敷设的情况下才能计入电缆长度工程量之内”。供参考。

    2012-05-29 11:46:44 

  • 您好 应该综合起来考虑的这个问题 主要看现场的施工情况 第二条的规定2m定额是按照电缆下进下出的施工工艺来考虑的 下面给你截图了 如果现场按照这个施工考虑那么就按照2m来计算 但是电缆是按照上进上出的施工工艺考虑就应该是半周长的预留 是的 只有有电缆沟的时候才会出现下进下出的情况 其余的时候都是按照上进上出考虑

    保护屏

    2012-05-29 11:56:02 

  • 同意楼上, 配电箱确实应当按第2条内容处理

    2012-05-29 11:27:48 

  • 配电箱柜和控制、保护屏以及模拟盘是不同的电器产品,电缆进入配电箱应该预留2米,前提是电缆进线方式为盘(箱)下进出线; 如果不是盘下进出线方式,一般可考虑预留半周长的方式(高+宽)(参照导线进入配电箱预留长度要求) 控制屏---顾名思义是用来控制所内外的电气设备几线路的运行状态(如合闸或分离)它一般通过远程操控来实现。 保护屏---是对所控制线路或设备出现运行故障时进行保护,防止故障状态下的设备或线路长期运行而造成更大的损害。它一般有过流、过压、欠压、漏电等组成。 安装工程上常用的控制箱全称应为配电控制箱,属配电箱的一种;

    2012-05-29 11:35:21 

  • 配电柜跟箱子是不一样的

    2012-05-30 00:15:23 

  • 施工单位的说所有的箱柜都属于低压配电箱,应该按第二条算,不应该按第一条计算。因为施工图明确名称是配电箱、柜;不是控制、保护屏及模拟盘。

    2012-05-30 06:00:46 

  • 同意glimer意见。按控制盘和配电盘分别计算 不能弄混。

    2012-05-30 08:01:44 

  • 按第二条,但注意是盘下进线,那高低压柜在盘上进线时就是要加上盘高来计算了吧

    2020-04-22 15:12:42 

  • 按第一条合理。新版消耗量标准已经都改为(预留宽+高)。自己看一下。

    首次提交 2024-09-12 01:14:35  最近修改2024-09-12 01:17:14 (修改过1次)

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!