qinhao3524012 2012-05-29 11:21:22 | 黑龙江省 安装 | 18022查看 11回答
关于配电箱内电缆预留的问题
关于配电箱预留的事情我们单位现在审计碰到了一些问题:电缆进入配电箱是要预留半周长还是预留2米,定额中的计算规则是这样写的:1、电缆进控制、保护屏及模拟盘等,预留高+宽,2、高压开关柜及低压配电盘、箱,预留2米, 施工单位的说所有的箱柜都属于低压配电箱,所以按第二条算,但是我觉得应该按第一条计算,应该是怎么样的呢?我各位高手能给个详细的解释,谢谢!
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个计算规则说的很清楚,就字面解释,配电箱确实应当按第2条内容处理。 因为第1条它明确了是“电缆进控制、保护屏及模拟盘”呀。而第2条却有“高压开关柜及低压配电盘、箱”字样,这确实是低压配电箱呀! 怪就怪这条规则的编制者,谁让他不弄得含糊一点呢。
2012-05-29 11:24:23
-
按定额工程量计算规则,电缆接入配电柜、箱预留长度按2米计,不是按半周长。
2012-05-29 11:31:04
-
配管箱等是按第二条,不过,这个是有一定争议的,在浙江10定额中,有个注解:“电缆附加及预留的长度只有在实际发生,并已按预留量敷设的情况下才能计入电缆长度工程量之内”。供参考。
2012-05-29 11:46:44
-
您好 应该综合起来考虑的这个问题 主要看现场的施工情况 第二条的规定2m定额是按照电缆下进下出的施工工艺来考虑的 下面给你截图了 如果现场按照这个施工考虑那么就按照2m来计算 但是电缆是按照上进上出的施工工艺考虑就应该是半周长的预留 是的 只有有电缆沟的时候才会出现下进下出的情况 其余的时候都是按照上进上出考虑
2012-05-29 11:56:02
-
同意楼上, 配电箱确实应当按第2条内容处理
2012-05-29 11:27:48
-
配电箱柜和控制、保护屏以及模拟盘是不同的电器产品,电缆进入配电箱应该预留2米,前提是电缆进线方式为盘(箱)下进出线; 如果不是盘下进出线方式,一般可考虑预留半周长的方式(高+宽)(参照导线进入配电箱预留长度要求) 控制屏---顾名思义是用来控制所内外的电气设备几线路的运行状态(如合闸或分离)它一般通过远程操控来实现。 保护屏---是对所控制线路或设备出现运行故障时进行保护,防止故障状态下的设备或线路长期运行而造成更大的损害。它一般有过流、过压、欠压、漏电等组成。 安装工程上常用的控制箱全称应为配电控制箱,属配电箱的一种;
2012-05-29 11:35:21
-
配电柜跟箱子是不一样的
2012-05-30 00:15:23
-
施工单位的说所有的箱柜都属于低压配电箱,应该按第二条算,不应该按第一条计算。因为施工图明确名称是配电箱、柜;不是控制、保护屏及模拟盘。
2012-05-30 06:00:46
-
同意glimer意见。按控制盘和配电盘分别计算 不能弄混。
2012-05-30 08:01:44
-
按第二条,但注意是盘下进线,那高低压柜在盘上进线时就是要加上盘高来计算了吧
2020-04-22 15:12:42
-
按第一条合理。新版消耗量标准已经都改为(预留宽+高)。自己看一下。
首次提交 2024-09-12 01:14:35 最近修改2024-09-12 01:17:14 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看