威王君 2013-10-25 14:16:48 | 福建省 安装 | 811查看 6回答
关于套管的问题
请问一条DN100的管穿入地下室,图纸标明了套管大小为DN150刚性防水套管,套定额时套第六册的刚性防水套管制作安装时,选用的是DN150刚性防水套管制作安装呢还是DN100刚性防水套管制作安装呢。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳刚性防水套管的规格是按照穿越管道的规格计算套项。因此DN100管道的刚性防水套管采用DN150管道,但执行定额子目时是按照工业管道工程定额册中DN100刚性防水套管制作子目套项,主材则按照DN150规格据实计算材料费;再套DN100刚性防水套管安装的子目(注意查看定额册中的工程量计算规则,其中有明确的说明)。
2013-10-25 14:46:46
-
你好:是DN100刚性防水套管制作安装
2013-10-25 14:19:42
-
刚性防水套管、柔性防水套管,套定额子目使用的是第六册中对应的子目,规格使用的是管道的规格标准。
即DN100的防水套管制作、安装子目。
2013-10-25 14:20:08
-
应该选用的是DN150刚性防水套管制作安装
2013-10-25 14:27:01
-
你好,图纸标明了套管大小为DN150刚性防水套管,那么定额也应该选取DN150刚性防水套管制作安装子目。
2013-10-25 14:34:34
-
钢性防水套管安装定额子目中的公称直径是指图示管道的公称直径。穿楼板的套管的公称直径不是指管道的公称直径,钢套管公称直径比管道公称直径大两号。
2013-10-26 09:21:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看