• 关于套管的问题

    请问一条DN100的管穿入地下室,图纸标明了套管大小为DN150刚性防水套管,套定额时套第六册的刚性防水套管制作安装时,选用的是DN150刚性防水套管制作安装呢还是DN100刚性防水套管制作安装呢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
        刚性防水套管的规格是按照穿越管道的规格计算套项。因此DN100管道的刚性防水套管采用DN150管道,但执行定额子目时是按照工业管道工程定额册中DN100刚性防水套管制作子目套项,主材则按照DN150规格据实计算材料费;再套DN100刚性防水套管安装的子目(注意查看定额册中的工程量计算规则,其中有明确的说明)。

    2013-10-25 14:46:46 

  • 你好:是DN100刚性防水套管制作安装

    2013-10-25 14:19:42 

  • 刚性防水套管、柔性防水套管,套定额子目使用的是第六册中对应的子目,规格使用的是管道的规格标准。

    即DN100的防水套管制作、安装子目。

    定额

     

    2013-10-25 14:20:08 

  • 应该选用的是DN150刚性防水套管制作安装

    2013-10-25 14:27:01 

  • 你好,图纸标明了套管大小为DN150刚性防水套管,那么定额也应该选取DN150刚性防水套管制作安装子目。

    2013-10-25 14:34:34 

  • 钢性防水套管安装定额子目中的公称直径是指图示管道的公称直径。穿楼板的套管的公称直径不是指管道的公称直径,套管公称直径比管道公称直径大两号。

    2013-10-26 09:21:10 