49****@qq.com 2013-02-18 11:57:58 | 福建省 安装 | 12926查看 7回答
关于套管计算
您好!给排水中套管如何确定个数?谢谢您的解答!
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好!给排水中套管如何确定个数?谢谢您的解答!根据管径的大小与所穿过的墙梁板等构件的个数数一个就行。
2013-02-18 12:02:21
-
穿墙、穿楼板以及进出户都要考虑套管
2013-02-18 13:18:36
-
给排水中套管按出墙管或穿楼板的根数确定个数。
2013-02-18 13:34:42
-
这需要结合土建图纸现场数数,一般穿墙或者地面都要考虑套管
2013-02-18 12:00:48
-
过楼层过墙要空墙套管 过外墙,要防水套管 过了多少次就要多少个管
2013-02-19 17:01:05
-
(一)穿墙套管的计算: 穿墙套管(一般都是空调冷凝水预埋穿墙管,一般材质为UPVC、250mm长、DN100或DN75的管径)按平面图示个数乘以单个长度以米计算,套同规格塑料排水管道定额。其他的穿墙或穿梁套管都会在图纸中标示清楚哪里设置什么套管,只需要统计个数在乘以单个长度即可。 (二)穿楼面套管的计算: 1.首先给水管道穿楼板一般设置钢套管,排水管道穿楼板一般预留孔洞不设置钢套管但要设置阻火圈(阻火圈设置一般为≥DN100的管道才设置,雨水、空调冷凝水、阳台雨水一般不设置。具体是否设置还是要看图纸说明)。但排水管道为UPVC管道时,穿屋面必须设置刚性防水套管。 2.根据第1条再结合图纸中给排水系统图和图纸说明就能计算。系统图能够计算出个数,而图纸说明能够计算出每个钢套管的长度。 3.一般的穿楼板,穿墙都为钢套管或塑料套管;穿剪力墙、水池、结构构件要设置刚性防水套管。钢套管与防水套管不同需分开计算。套取定额时也不同。一般管道如DN100的给水管,加钢套管一般都大2个型号为DN150,套定额为室外焊接钢管DN150的定额;但如果设置的是刚性防水套管,套用定额就只是刚性防水套管DN100的定额。 (三)刚性、柔性防水套管的计算: 按个数计取,只能按图纸数
2013-02-22 17:10:40
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看