• 关于厂房利用基础内通长焊接的钢筋作为接地体事宜

    钢结构厂房,各钢柱做引下线,有独立基础,边墙1.2m标高以下为砖砌结构,墙体下设圈梁。电气图纸设计利用建筑物基础内通长焊接的钢筋作为接地体,作为共用接地体的基础钢筋,上下两层通长焊接且总截面不小于两根Φ16的主筋(无基础钢筋处,采用两根-40*4的热镀锌扁钢连接),施工完成后的接地电阻需小于1欧。 现有问题如下: 1、图纸设计要求两根不小于Φ16的主筋,但圈梁钢筋为Φ12、Φ14,所增加钢筋焊接根数工程量可否向甲方索取费用? 2、圈梁顶基本位于标高+/-0.00(见附图),利用圈梁内钢筋焊通作为接地体,埋设深度是否有规范强制要求必须-0.7m以下,是否不需要考虑埋设深度,只要施工完后接地电阻达到要求即可(图纸注明接地电阻达不到时可加打接地极)? 注:各立柱基础约-2.5m深,基础持力层为二层粘土层,所处地块以前为农田,地下水位较高,基础开挖时至-1.5m左右已开始渗水;

    主筋

    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、图纸设计要求两根不小于Φ16的主筋,但圈梁钢筋为Φ12、Φ14,所增加钢筋焊接根数工程量可以甲方索取费用,但必须出具签证或变更为好。

    2、这个接地按设计要求应该与独基的钢筋连接在一起形成接地体,独立基础约-2.5m深可以满足要求,但要符合设计接地电阻的要求,否则要增加接地极。

    2013-11-02 09:56:12 

  •         钢结构厂房,各钢柱做引下线,有独立基础,边墙1.2m标高以下为砖砌结构,墙体下设圈梁。电气图纸设计利用建筑物基础内通长焊接的钢筋作为接地体,作为共用接地体的基础钢筋,上下两层通长焊接且总截面不小于两根Φ16的主筋(无基础钢筋处,采用两根-40*4的热镀锌扁钢连接),施工完成后的接地电阻需小于1欧。

           现有问题如下:

           1、图纸设计要求两根不小于Φ16的主筋,但圈梁钢筋为Φ12、Φ14,所增加钢筋焊接根数工程量是可以向甲方索取费用的。

          2、圈梁顶基本位于标高+/-0.00(见附图),利用圈梁内钢筋焊通作为接地体,埋设深度是应该有规范强制要求必须-0.7m以下,是需要考虑埋设深度,但图纸是没有要求的,只要施工完后接地电阻达到要求即可(图纸注明接地电阻达不到时可加打接地极)。注:各立柱基础约-2.5m深,基础持力层为二层粘土层,所处地块以前为农田,地下水位较高,基础开挖时至-1.5m左右已开始渗水;

    2013-11-02 09:54:49 