金陵雨 2014-06-06 17:45:53 | 江苏省 其他专业 | 2584查看 2回答
基础梁内钢筋交叉焊连成闭合网状作为接地装置问题
如图,一般利用梁内钢筋作为接地装置,只需要跟柱主筋焊接就行了。为什么这里的梁内钢筋还要通长交叉焊接呢?交叉焊接是什么意思?图中的16号圆钢是布在混凝土基础中的嘛?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳考虑的应该是一种接地体
2014-06-06 18:40:24
-
已采纳你好,一般利用整个底板或桩基作为接地网时,是利用柱内2根φ16钢筋作为接地装置,而你的施工图纸为条形基础,只能利用基础梁内的2根φ16钢筋,闭合焊接成网状,你说的交叉焊接是,纵向与横向梁内的2根钢筋,必须焊接,且必须形成闭合回路,你说的2根φ16钢筋是布在混凝土中,你看有一个梯形图形,就是条形基础(混凝土)。在其他施工图纸中,有可能还会要求,除梁的钢筋焊成网状外,还需与条形基础内周边的2根钢筋,焊成“回”字后,再与基础梁的钢筋焊接。
2014-06-07 07:29:24