nan 2013-11-06 10:10:07 | 辽宁省 其他专业 | 8966查看 3回答
ZR-YJV-3*10的电缆用多大的保护管
ZR-YJV-3*10的电缆用多大的保护管
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:
ZR-YJV-3*10的电缆用SC32的保护管
2013-11-06 10:19:41
-
DN32-DN50的都可以用,你可以查一下当地应该有个资料说明多大的管可以穿多少根线的规定的资料
2013-11-06 10:18:38
-
这要根据管线长度和保护管弯曲部位数量来定
管线不长 弯曲不多 DN32的足够
弯曲多 应该选用DN40~50的管
这在设计上有个选型表的