• 关于防雷接地部分桩基础接地的做法

    接地装置安装中桩基础接地 利用桩内钢筋连接柱主筋做接地极。1.请问每根桩需要连桩头的几根筋?是根据装不同连接的方法不同吗?2.如果一处桩基少于四根桩,那么需要几根连接柱主筋?如果超过四根怎么连接柱主筋?3.大型的桩基群怎么做桩基础接地,是不是要保持什么10米*10米的网格,网格内需要连几根桩呢?求大家指教!多谢!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.请问每根桩需要连桩头的几根筋?大于16按2根,钢筋直径小于16按4根,是根据装不同连接的方法不同吗?是的 2.如果一处桩基少于四根桩,那么需要几根连接柱主筋?按以上说明,按单个桩内内钢筋考虑,桩内钢筋不会低于4根钢筋  如果超过四根怎么连接柱主筋?按四根连接  3.大型的桩基群怎么做桩基础接地,是不是要保持什么10米*10米的网格,网格内需要连几根桩呢?按图纸的设计要求吧

    2013-11-07 10:24:32 

  • 桩基础接地,是利用构造柱内的2根主筋连接在一起,与基础梁或圈梁内的主筋可靠连接成一个闭合的接地系统。一般柱子内钢筋不会少于4根主筋的,超过4根的主筋,利用4根;大型桩基群,要严格按设计的基础接地图连接基础钢筋,不能遗漏接地点的焊接,应保证接地链路的顺通可靠。并保证接地引下点的间距不得大于20米,小于16米。

    2013-11-08 09:49:04 

  • 找个电气专业的防雷接地图纸,看设计说明全明白了!防雷接地:一般按柱内主筋为16以上的用两根,12以下用四根。避雷网是组成20*20或者24*16网格!基础接地没什么网格,按施工规范要求该接地的用接地母线全焊上就完了!