• 电气 防雷 问题

    一)图纸中 要求 是 : 接地装置:采用综合接地系统(重复接地 防雷接地 弱电接地共用接地极),接地体采用40x4镀锌扁钢,沿建筑物外墙内侧埋设,与构造柱主筋及地梁主筋牢固焊接, 这时 需要计算 均压环 的长度吗 ,如何计算呢? 只计算 建筑的外围 吗? 中间的 几条 接地线除 用计算吗? 二) 当计算 电气穿管和穿线时, 配电箱或 开关 距地 已给出,需要 在此基础上 再加10mm 的 预留吗,就是 穿地的预留 谢谢了!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一)图纸中 要求 是 : 接地装置:采用综合接地系统(重复接地 防雷接地 弱电接地共用接地极),接地体采用40x4镀锌扁钢,沿建筑物外墙内侧埋设,与构造柱主筋及地梁主筋牢固焊接, 这时 需要计算 均压环 的长度吗 ,如何计算呢? 只计算 建筑的外围 吗? 中间的 几条 接地线除 用计算吗? 均压环只计算建筑的外围,中间的几条接地线要计算。 二) 当计算 电气穿管和穿线时, 配电箱或 开关 距地 已给出,需要 在此基础上 再加10mm 的 预留吗,就是 穿地的预留 不是10mm,按说明计算,一般是配电箱半周长,小电器0.5米,每种不一样。

    2009-12-02 10:06:24 

  • 1. 根据所述情况,并未要求并采用基础底梁的2根主筋通焊做接地体,所以不算基础底圈梁一周的‘均压环’;只是周圈敷设的-40*4扁钢与构造柱主筋的焊接和与地梁主筋的焊接要计算。 2. 当计算电气配管和穿线时,地坪以下管的埋地深度要根据设计或实际的深度计算,既从地埋平行转弯处一直到箱口或开关盒口,为计算工程量的垂直距离。 3. 穿线只算到开关盒处,不计预留;穿线到箱口处后,按箱体半周长预留并算入工程量内。

    2009-12-02 10:18:50 

  • 1.均压环与层高有关,与你列举(接地基础焊接、引下线焊接)的没有关系。设计说明有要求做的才做均压环,设计说明没有说的一般按从10层(或30米)起做,每隔三层做一圈,即10;13;16;19;以此类推。每层按外墙延长米计算,(如果中间有图示线条的可以计算),各层相加的总数为均压环的工程量。 2.10mm的管保护层高度不计算的管的延长米内,是定额综合考虑了。(按配电箱向下的管+10mm,向上的管-10mm,综合考虑不加不减)

    2009-12-02 10:23:36 

其他类似问题 查看更多