meiling 2010-07-29 17:14:08 | 吉林省 其他专业 | 731查看 2回答
电气 防雷的 问题
1.柱主筋与圈梁 焊接点 的处 是 怎么计算工程量? 2.防雷测试箱 那一项 ,是套 接地测试版 的 子目还是 接线箱的 子目? 3.引下线的 米数 楼高 + 避雷针的 高度 还加其他的吗?(比如 埋地 的 高度) 4.接地部分:接地极 这一项 该怎么计算 工程量? 5.接地跨接线 又该 怎么计算 工程量? 谢谢 指点
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 柱主筋与圈梁的焊接点以‘处’计算,按照利用柱的作引下线钢筋与圈梁均压环钢筋相交的实际处数计算即可。没交接一点即为一处。 2. 防雷测试箱实际就是一个146H或者86H型的接线盒内设置一个测试接地卡子。所以这个盒的安装应该套接线盒安装的定额子目的同时,并套一个断接线卡子制安的定额子目较为合适。 3. 利用建筑物柱的主筋作引下线时应该是楼高,既柱主筋到基础接地线的这段距离; 利用屋面钢结构或者避雷针再作引下线时,则应该以他们的顶高到引下线至最下端与地下接地母线焊接点之间这段长度计算。 4. 接地极是以设计图纸的实际接地极根数计算,以‘根’为计量单位。有接地极就会有接地母线的敷设,他们分别套定额子目并虽然主材单价即可。接地母线的敷设与接地极的焊接是包含在定额之中的,此2者施工之间不存在接地跨接线的计算。 5. 接地跨接线的计算是以‘处’为单位,具体计算是接地线穿越房间或者与其他相邻相关的接地物进行跨接相连焊接的地方进行据实计算的。
2010-07-30 09:18:52
-
1.柱主筋与圈梁 焊接点 的处 是 的计算工程量就是以一个焊接点为一处计算。 2.防雷测试项 那一项 ,是套 接地测试版 的 子目不应是套 接线箱的 子目。 3.引下线的 米数 楼高 + 避雷针的 高度 如果引下线是一直到接地极那就要加其他的长度(比如 埋地 的 高度)。 4.接地部分:接地极 这一项 计算 工程量是以“根”为单位计算的。 5.接地跨接线 的计算 工程量也是以“处”为单位计算的。
2010-07-29 17:55:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看