haoxueizhe 2013-11-08 13:36:31 | 重庆市 安装 | 721查看 6回答
消防报警图示问题
在这个系统图中这一大块是不是报警联动一体机,如图: 如不是又是什么?能不能帮我读懂这个图
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳系统图中这一大块不只报警联动一体机,还有报警电话总机(DH TX)、消防广播总机(ZGB XGB)、备用电源(DY)、消防报警控制台(盘)(K)。
2013-11-08 14:12:16
-
这是就消防中控室里的火灾报警控制器
2013-11-09 12:23:19
-
系统图中不仅包括报警联动一体机,还包括报警电话总机(DH TX)、消防广播总机(ZGB XGB)、备用电源(DY)、消防报警控制台(盘)(K)等设备。
2013-11-10 09:02:17
-
是的,你的理解是完全正确的.
2013-11-08 13:43:18
-
火灾报警控制器(含联动装置)=报警联动一体机。
其它的各功能柜,要分别计算。
2013-11-08 14:58:20
-
这是消防控制中心的组合控制柜,有火灾报警电源单元、消防广播单元、正常广播单元、消防通讯单元、消防报警控制单元等分立台、柜组成。计算时可分别计算安装定额子目,主材箱柜、屏台单独计算。
2013-11-09 09:46:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看