haoxueizhe 2013-11-15 15:28:27 | 重庆市 安装 | 498查看 4回答
消防报警问题
请教一下什么是总线隔离模块、中继模块、输入输出模块?在这个图中哪些是这些东西?谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
总线隔离模块也就是总线隔离器,就是你图上ZG
中继模块是是用于连接两种不同设备的模块,你图上没有
输入输出模块:风机、卷帘、水泵那些是用输入输出模块
广播上面的是广播切换模块
水流指示器是输出模块
2013-11-16 09:35:12
-
ZG是隔离模块,M\\G是控制模块
2013-11-15 16:19:53
-
总线隔离模块是指当消防网络中某一局部发生故障,可以把故障部分隔离开,不影响其他部分的使用。中继模块是当线路太长时,保持信号正常不会衰减的模块。输入输出是控制联动设备的模块,比如泵、排烟风机、电动卷帘等。图小看不清,你对照图例查看一下。
2013-11-15 16:55:41
-
ZG是总线隔离模块也就是总线隔离器,广播上面的是广播模块,风机、卷帘、水泵是输入输出模块,水流指示器是输出模块
2013-11-15 17:58:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看