    工程里核心筒结构中一道剪力墙为600,水平(3)C18@150,垂直(3)C16@150,附加斜向短筋c25@200(两排),这个剪力墙怎么画,后面那个附加斜向短筋如何布置?请高手指教,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    没有看到具体图片,基本定义如下

    短筋

    2013-12-03 08:30:05 

  • 你好:最好截图来看一下是什么加强筋。三排竖筋和水平筋可以这样定义,(1)C12-150+(1)C14-200+(1)C12-150。附加斜向短筋c25@200可以在其它属性里的其它钢筋里输入。

    2013-12-02 20:53:34 

  • 因为剪力墙的钢筋三排信息一致,所以直接输入(3)C18-150水平钢筋就可以了,垂直钢筋同理,如果你的钢筋内外侧信息不同,那么输入方式从外到内,用加好连接输入即可。对于附加的钢筋,直接输入在其他钢筋中就可以了

    2013-12-05 08:52:35 