liuhj 2014-05-15 09:49:39 | 安装算量GQI | 2047查看 1回答
为什么线缆没有计算电缆头?
桥架连接了配电箱,设置起点了,然后用连接桥架的电缆导管选择起点,结果查看工程量,没有计算电缆头的工程量为什么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:软件中,电缆和设备连接,就会计算电缆头,如果没有计算,那就是电缆没有连接上设备。查看工程后发现竖向桥架是在配电箱的下方和配电箱连接的,但是设置起点的时候将其点设置在了桥架的起点标高
解决方案:重新设置起点-选择桥架终点标高,然后重新选择起点-汇总计算即可2014-05-15 09:49:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看