• 为什么查看工程量电缆头的工程量为0?

    为什么查看工程量电缆头的工程量为0?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电缆头的工程量体现在与配电箱相交的那根配管里面或是与桥架相连配电箱时,与桥架相连的选择起点的那根配管上。检查后发现,桥架的起点并没有和配电箱连接上,修改桥架的标高和配电箱相连,重新汇总计算即可。

    2017-07-17 14:57:31 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题