• 为什么查看工程量电缆头的工程量为0?

    做好了电气工程,汇总计算后,查看工程量时,电缆头的工程量在报表中不显示,在绘图界面点击查看工程量时查看电缆头的工程量是0。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    原因分析:电缆头的工程量体现在与配电箱相交的那根配管里面或是与桥架相连配电箱时,与桥架相连的选择起点的那根配管上。
    解决方法:检查后发现,桥架的起点并没有和配电箱相交,修改桥架的标高和配电箱相连,重新汇总计算即可