• 下图梁锚固是36d还是0.5hc+5d(0.5hc+5d>36d),是以剪力墙为支座的

    下图梁锚固是36d还是0.5hc+5d(0.5hc+5d>36d),是以剪力墙为支座的,要求是O3G101

    通长

    问题补充:是KJL而且是上通长筋计算

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:这根梁上下锚固不同,请看截图。

    梁锚固

     

    2013-12-20 21:12:59 

  • 如果是 框架梁,下部钢筋按照锚固长度计算,如果是非框架梁下部钢筋进入支座12d即可。

    2013-12-20 21:00:52 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题