星宇 2013-12-27 09:06:45 | 内蒙古自治区 安装 | 13043查看 7回答
一般一个模块控制一个声光报警器还是控制多个声光报警器?
平面图上没给画模块,一般一个模块控制一个声光报警器还是控制多个声光报警起?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳声光报警器分带地址的和不带地址的,带地址的直接编号就行在回路中占一个地址;不带地址的需要模块来控制,一个模块一般带3个非编码声光左右,在回路中只显示一个模块号。
2013-12-27 09:32:53
-
一个模块对应一个声光报警,
2013-12-27 19:45:07
-
应该为一一对应关系,1个模块控制1个声光仪器。
2013-12-27 19:42:11
-
平面图上没给画模块,因为现在声光报警器都是带编址的,不需要另外再配模块
(所以只在系统图上会画出模块)
2013-12-27 09:48:04
-
你好:一个控制一个个声光报警器
2013-12-27 14:14:41
-
一个模块控制一个声光报警器,而且智能编码的声光报警器需要模块
2013-12-28 08:50:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看