• 防雷接地计算工程量

    建筑物利用每层圈梁主筋焊接连通,这个是算均压环还是算跨接。因为厂房只有3层且每一层建筑物圈梁都要焊接连通。图纸上没有说明要做均压环,电气监理要求。如果计算均压环工程量是否是外围长度乘以2,因为是按2根主筋接考滤的。计算方法是否下确? 像每层地圈梁与柱主筋引下连接这工程量是按每跨接每处计算是吗? 利用建筑物2根主筋作引下线,其中引下线的连接是否还要算跨接工程量?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    视为均压环,按圈梁中心线周长计不乘2。柱主筋作引下线以屋顶至基底高差计亦不乘2。柱主筋与圈梁焊接按有引下线的柱每与圈梁交一次计一处亦不乘2即每交焊两处按一处计。

    2014-01-09 18:26:29 

  • 不能按均压环计算的,引下线包括和主筋的焊接,不能再计算跨接。

    2014-01-09 15:38:31 

  • 你好:建筑物利用每层圈梁主筋焊接连通,这个是算均压环。计算均压环工程量是以外围圈梁的中心线长度计算,不需要乘以2因为定额是按二根钢筋计算的。圈梁与柱主筋连接,套用柱主筋与圈梁焊接子母。

    2014-01-09 15:45:11 

  • 这个就是均压环的做法,应该按均压环计算工程量

    2014-01-09 19:59:25 

  • 1、按均压环计算。 单位‘米’  不乘2.  定额是按2根考虑的。

    2、按柱主筋与圈梁钢筋焊接计算,单位‘处’。不能按跨接计算。

    2014-01-09 19:17:37 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题