ZW****@LONGVIEWSH.COM 2014-01-09 15:25:24 | 辽宁省 安装 | 1216查看 5回答
防雷接地计算工程量
建筑物利用每层圈梁主筋焊接连通,这个是算均压环还是算跨接。因为厂房只有3层且每一层建筑物圈梁都要焊接连通。图纸上没有说明要做均压环,电气监理要求。如果计算均压环工程量是否是外围长度乘以2,因为是按2根主筋接考滤的。计算方法是否下确? 像每层地圈梁与柱主筋引下连接这工程量是按每跨接每处计算是吗? 利用建筑物2根主筋作引下线,其中引下线的连接是否还要算跨接工程量?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
视为均压环,按圈梁中心线周长计不乘2。柱主筋作引下线以屋顶至基底高差计亦不乘2。柱主筋与圈梁焊接按有引下线的柱每与圈梁交一次计一处亦不乘2即每交焊两处按一处计。
2014-01-09 18:26:29
-
不能按均压环计算的,引下线包括和主筋的焊接,不能再计算跨接。
2014-01-09 15:38:31
-
你好:建筑物利用每层圈梁主筋焊接连通,这个是算均压环。计算均压环工程量是以外围圈梁的中心线长度计算,不需要乘以2因为定额是按二根钢筋计算的。圈梁与柱主筋连接,套用柱主筋与圈梁焊接子母。
2014-01-09 15:45:11
-
这个就是均压环的做法,应该按均压环计算工程量
2014-01-09 19:59:25
-
1、按均压环计算。 单位‘米’ 不乘2. 定额是按2根考虑的。
2、按柱主筋与圈梁钢筋焊接计算,单位‘处’。不能按跨接计算。
2014-01-09 19:17:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看