leoge 2014-01-17 09:17:32 | 山西省 其他专业 | 1515查看 3回答
关于剪力墙与承台的水平筋长度
图纸剖面图水平筋进柱中100 请问在承台范围内的水平筋是否也是进柱中 还是满足锚固长度即可? 请将回答的根据也告诉我 比如在平法的哪一页 谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
承台范围内的水平筋都是通长布置的,柱在承台上布置!!!
2014-01-17 13:26:11
-
请问在承台范围内的水平筋是否也是进柱中 还是满足锚固长度即可?
你好,根据墙柱构件和基础是锚固的关系,因此剪力墙的水平筋在基础中只起到固定纵筋的作用,只要满足@不大于500mm不少与2跟通常设置就是合理的(依据11G101-3)。
但是在你的截图中两个基础上画了水平分布筋的钢筋线,而且长度和基础以上的水平筋相同。根据截图中图示所表达的又本着设计大于图集的原则。建议基础位的剪力墙水平筋也伸过柱中线100mm布置。
2014-01-17 14:20:59
-
剪力墙水平筋进入柱子或承台一个锚固长度。
2014-01-19 12:10:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看