• 关于剪力墙与承台的水平筋长度

    图纸剖面图水平筋进柱中100 请问在承台范围内的水平筋是否也是进柱中 还是满足锚固长度即可? 请将回答的根据也告诉我 比如在平法的哪一页 谢谢

    剖面图

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 承台范围内的水平筋都是通长布置的,柱在承台上布置!!!

    2014-01-17 13:26:11 

  • 请问在承台范围内的水平筋是否也是进柱中 还是满足锚固长度即可?

    你好,根据墙柱构件和基础是锚固的关系,因此剪力墙的水平筋在基础中只起到固定纵筋的作用,只要满足@不大于500mm不少与2跟通常设置就是合理的(依据11G101-3)。

    但是在你的截图中两个基础上画了水平分布筋的钢筋线,而且长度和基础以上的水平筋相同。根据截图中图示所表达的又本着设计大于图集的原则。建议基础位的剪力墙水平筋也伸过柱中线100mm布置。

    2014-01-17 14:20:59 

  • 剪力墙水平筋进入柱子或承台一个锚固长度。

    2014-01-19 12:10:22 